发布于:2013-06-24 11:48:24
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
项目位于6度区,90m,单栋一层地下室(地下室未超出主楼范围线)。结构建模时,嵌固端是选在基础顶还是选择在地下室顶板呢?底部加强区无论是顶板还是基础,均一样。
选在在基础顶:可不需要满足地下室刚度与首层刚度2倍的关系,地下室顶板不需要做到180厚。
选在地下室顶板:降低了结构计算高度,水平荷载作用下结构内力减小,顶板厚160.不利的是要满足刚度比,即使加上挡土墙也不够,还要把部分墙加厚加长。
请教论坛各位专家,给予解惑:这种情况,到底是选在地下室顶板经济还是基础顶经济?
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句对于单体建筑,结构首先满足建筑功能,在满足建筑功能的情况下不允许你把地下室墙做厚做长,也就不能满足侧向刚度比2倍的要求时,地下室顶板固然不可以作为上部结构嵌固端。我们首先假设地下室部分增加墙厚增加墙肢不会影响建筑功能,即忽略建筑功能而从结构方案本身探讨结构设计的经济性和合理性。假设一工程,单栋建筑,筏板基础,地下室部分未外扩,水平作用按三角形荷载考虑。如果上部结构嵌固端选在基础顶,则水平作用产生的弯矩M=1/2qH(2/3H+h) 剪力V=1/2qH(q为三角形荷载最大值,H为建筑高度,h为地下室层高)。由于上部结构传递,增加了基础部分的剪力和弯矩。为满足基础部分偏心距(e=M/F)及底部零应力区(F/A-M/W)的要求,或可能将筏板尺寸做大。如果上部结构嵌固端设在地下室顶板,则水平力通过地下室顶板传至侧壁,而后再传给侧壁周边的回填土,不会传递到或传递很少到基础。当然,即使是嵌固端选在基础顶,也不能忽视地下室传递力的作用。说白点,就是如果选在地下室顶板作为嵌固端,则增加了地下室部分刚度,如果选在基础顶为嵌固端,则增加了基础部分的造价。建议,建筑层高较高,水平作用较大的,还是觉得选在地下室顶板做嵌固端经济。至于到底建筑多高,水平作用多大可作为划分点,实在搞不清楚了。
回复 举报
非常感谢啊楼主
回复 举报