土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于防火规范中消火栓设置场所的疑问

关于防火规范中消火栓设置场所的疑问

发布于:2013-06-25 09:38:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。


8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

问题
1、既然设有室内消火栓,为什么“人员密集公共建筑”还要“宜设置消防软管卷盘”?
2、4层及以下以及9000多 m3的办公楼是不是正好在规范以下就可以不设置消火栓?
3、学校的食堂、宿舍按那个类别考虑?8.3.1.2的“等”都包括哪些?作为规范是否应该留有这样的“活口”?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    普通老百姓使用反冲力更小的卷盘,火灾初期,专业消防人员不一定在场。增加初期火灾扑灭的可能性。
    2015-08-06 07:43:06

    回复 举报
    赞同0
  • 王瑞成
    王瑞成 板凳
    路过学习学习
    2015-08-06 06:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防安装常见问题汇总

本帖最后由 土豆先森 于 2013-6-24 14:07 编辑 整理了一些消防安装的常见问题,希望对大家有用!谢谢!火灾自动报警灭火系统:  1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。   2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可靠性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。

回帖成功

经验值 +10