土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 应用无功补偿节电能在有功电表体现出来吗?
某现场的负载全都是电机,没安装无功补偿器之前的功率因数为0.75左右,补偿后功率因数提高到了0.95,但是有功电表上根本就体现不出来节电的的效果,现场没有无功电表。

全部回答(9 )

  • shenzhen_aut


    同意这个说法!
    我的理解:
    从理论上说,无功补偿,是为了使电网无功就地平衡,减少电网大系统的无功容量,提高有功容量,使电网的效率提高,安全性提高。对于用户来说,作无功补偿,是保护“电网环境”,是一种义务,节电的功效很少。实质性好处是电网安全了,用电有保障。如同城市的大环境好了,在城市生活生产的质量也就随之提高。
    据大量数据测算,低压用户的无功补偿,在有功电量的好处为:
    每补偿1Kav的无功,可以得到7--9W的节电效果。这千分之7--9的好处,实在是意义不大。

    政府为了让用户提高功率因数,保证电网安全,用功率因数调节费的方式来推动用户补偿,实在是不得已的作法。如同污染环境要罚款一样。
    技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
    Email:szaut@cgaut.com
    我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
    2007-10-08 11:02:08 来自 PC 评论 举报
  • 电气油子
    2007-10-07 13:18:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10