土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 隔墙砌楼板上,楼板里加两根Φ25mm钢筋,是否可行?

隔墙砌楼板上,楼板里加两根Φ25mm钢筋,是否可行?

发布于:2013-06-25 08:45:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本帖最后由 colin208 于 2013-6-28 11:54 编辑

最近遇到个问题,隔墙要砌在楼板上,板厚100mm。隔墙高3500mm,厚180mm,跨度4500mm。隔墙用红砖砌。
楼板下设了下翻梁,因空间需要,隔墙没直接砌在设梁的板上,而是砌在了偏离梁300mm位置。
浇筑楼板时在砌隔墙位置额外加了两根Φ25mm钢筋。大虾门帮估算下这种情况楼板能否承载住隔墙。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mx175600
    mx175600 沙发
    感觉没什么用,只是梁受扭了。应该问题不大
    2013-06-28 01:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • doudou3321
    doudou3321 板凳
    colin208 发表于 2013-6-27 17:11 主要隔墙长度有4500mm,也就是跨度有4.5米长。会不会很吃力?180墙是用红砖砌哦提供一下你的原始板配筋,混凝土的强度,开间,进深尺寸,我算下看
    2013-06-27 22:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多