土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求教微断用于VRV空调室外机配电问题

求教微断用于VRV空调室外机配电问题

发布于:2013-06-25 04:42:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近做一个写字楼工程,概况是4栋多层写字楼、会议楼。业主采购了81台多联机VRV变频空调机组,每个模块机功率6.8KW~16.1KW不等,打算用D曲线微断给这些机组配电;我的考虑如下:
1、根据样本变频空调机组内部为2~3台压缩机,里面至少有一台变频压缩机和一台定频压缩机,配散热风扇;压缩机功率3~4.4KW,风扇0.275KW,品牌是海信日立;
2、空调机组应该均自带压缩机(电动机)启动及保护措施,故配电柜出线处不再重复设置电机保护措施;
3、以最大不利方式考虑启动电流,故就权且把VRV机全当定频压缩器一起启动来看。
以16.1KW/380V机组为例,最大运行电流30.6A(未考虑压缩机效率),尖峰电流为2*7*30.6A=428A(未考虑断路器可靠系数K=1.2),考虑到给电机全压启动时间留一定余量,用63A微断验算电流比值D型曲线 428/63=6.8In<7In<10In ,故拟采用D曲线63A微断作为空调机组配电用开关。
以上的想法是一来可以适当节省空调机组用动力配电柜个数,二来采用微断也可节省投资费用,仅就躲避尖峰电流冲击防止开关误动作考虑,不知道这样做是否合适。
以上思路也是参考了《民用建筑电气设计数据手册》第二版,第9.3.3节481页的资料,此资料里仅有一栏使用了微断。
谢谢有这方面经验和看法的朋友给予宝贵意见!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zjsxzq22
    zjsxzq22 沙发
    规范中提到是20A,三相也就是8~10千瓦左右。楼主所说的最好用塑壳开关比较好些
    2015-11-18 09:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • kevinyoko
    kevinyoko 板凳
    没人给意见我说说自己的想法,我认为D曲线微断适合给小电动机(非重要无舒适性等特殊要求的普通负荷,≤3KW)和空调压缩机配电。结合此工程,设备安装时需要注意配电柜内微断安装的间距,防止微断过热电气性能下降。对于D曲线微断用于电动机配电及控制有好多版本,有说电动机功率≤1KW,还有≤3KW,也有≤7.5KW,这方面的技术依据暂时还没想清楚。
    大家有啥意见说说看。
    2013-06-25 12:57:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力企业六氟化硫气体检漏黑马

  武汉纽瑞德贸易有限公司-作为华中湖北武汉专业给高压电气设备提供高纯六氟化硫气体的企业,在这里提醒大家,美国大通研发的给六氟化硫电气设备检漏的六氟化硫气体激光器,早在2011年上半年即可在国内购买,此激光器可使电力企业方便检漏,使得六氟化硫气体在电力行业的运用更为安全。  六氟化硫(SF6)气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统作为良好的气体绝缘体中获得了广泛的应用,遍布了整个变输电系统的各个角落,是重要的绝缘和灭弧介质。据有关资料介绍,现在国外主要的电力设备生产厂商已将245kV及以上高电压和超高电压电气产品全部转向了生产SF6气体绝缘电气设备或装置方面。

回帖成功

经验值 +10