土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求教微断用于VRV空调室外机配电问题

求教微断用于VRV空调室外机配电问题

发布于:2013-06-25 04:42:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近做一个写字楼工程,概况是4栋多层写字楼、会议楼。业主采购了81台多联机VRV变频空调机组,每个模块机功率6.8KW~16.1KW不等,打算用D曲线微断给这些机组配电;我的考虑如下:
1、根据样本变频空调机组内部为2~3台压缩机,里面至少有一台变频压缩机和一台定频压缩机,配散热风扇;压缩机功率3~4.4KW,风扇0.275KW,品牌是海信日立;
2、空调机组应该均自带压缩机(电动机)启动及保护措施,故配电柜出线处不再重复设置电机保护措施;
3、以最大不利方式考虑启动电流,故就权且把VRV机全当定频压缩器一起启动来看。
以16.1KW/380V机组为例,最大运行电流30.6A(未考虑压缩机效率),尖峰电流为2*7*30.6A=428A(未考虑断路器可靠系数K=1.2),考虑到给电机全压启动时间留一定余量,用63A微断验算电流比值D型曲线 428/63=6.8In<7In<10In ,故拟采用D曲线63A微断作为空调机组配电用开关。
以上的想法是一来可以适当节省空调机组用动力配电柜个数,二来采用微断也可节省投资费用,仅就躲避尖峰电流冲击防止开关误动作考虑,不知道这样做是否合适。
以上思路也是参考了《民用建筑电气设计数据手册》第二版,第9.3.3节481页的资料,此资料里仅有一栏使用了微断。
谢谢有这方面经验和看法的朋友给予宝贵意见!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zjsxzq22
    zjsxzq22 沙发
    规范中提到是20A,三相也就是8~10千瓦左右。楼主所说的最好用塑壳开关比较好些
    2015-11-18 09:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • kevinyoko
    kevinyoko 板凳
    没人给意见我说说自己的想法,我认为D曲线微断适合给小电动机(非重要无舒适性等特殊要求的普通负荷,≤3KW)和空调压缩机配电。结合此工程,设备安装时需要注意配电柜内微断安装的间距,防止微断过热电气性能下降。对于D曲线微断用于电动机配电及控制有好多版本,有说电动机功率≤1KW,还有≤3KW,也有≤7.5KW,这方面的技术依据暂时还没想清楚。
    大家有啥意见说说看。
    2013-06-25 12:57:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。