土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板开洞后,板周围的梁超筋,怎么解决

楼板开洞后,板周围的梁超筋,怎么解决

发布于:2013-06-24 18:38:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
圈起来的梁超筋。当这两根梁中间的板还在时不超筋,把板去掉就超筋了。原来未开洞时200*500就能算过,开洞后300*700也通不过;配筋变大可以理解,但不至于变化这么大吧!并且我的又不是悬臂梁,变化这么巨大正常吗?
除增大梁截面外有什么好的解决办法?
(建筑要求外墙用砖墙 层高3600 所以梁间荷载有点大)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • pkvwu
    pkvwu 沙发
    施工时如何做到保证此处铰接连接呢。还有其他的办法可行吗
    2016-08-11 16:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • stdxtmgcpzy
    stdxtmgcpzy 板凳
    学习了,谢谢。
    楼板开洞达到多大需要在周围布梁,管道井和排气井需要周围需要布梁吗?在那本规范里面有详细介绍,谢谢。
    2016-01-19 02:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于80年代设计的楼房预制板加固设计问题

1981年设计的厂房加固,位于北京,原图纸总说明中预制板采用图集07G1里面的YB60.1,6m长,1.2m宽,180mm厚,我需要知道这种预制板的受荷极限。百度了两个小时,又在我们单位的图集资料库找遍了,没有找到这个图集。走投无路之下在此求助各路大神,帮我解决这个问题。

回帖成功

经验值 +10