当断路器手车定位好之后(没有推至试验位置),活门可以有向上或向上运动(部分打开)的情况么?国标中有关于这部分的描述吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jsycxxc
    jsycxxc 沙发
    手车在实验位置的时候活门是不应该打开的,手车由实验位置慢慢向工作位置运动时活门是慢慢打开的
    2013-07-28 15:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • yang14563
    yang14563 板凳
    lingxuct 发表于 2013-6-24 16:53 “断路器手车定位好之后(没有推至试验位置)”,是什么位置?中置柜中断路器只有二个位置,一是试验位 …那手车在试验位置时候,挡板可以有部分打开的情况吗?