土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请找出配电室中的错误,找的错误多且直指要害者胜出

请找出配电室中的错误,找的错误多且直指要害者胜出

发布于:2013-06-24 10:44:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室见图片或附件中的CAD版,其中两台变压器是干式变压器,1D-9D是低压MZS柜,规格(高宽深2200*800*800),1G-12G是KYN28A-12型中压柜,高压采用两路6KV单母线分段 ,中间加母联的供电方式。蓝色为电缆沟,请各位大侠帮忙说说这个配电室到底有多少错误? PS:弱弱的问一下,MZS抽屉柜有这种规格(高宽深2200*800*800)的吗?


补充内容 (2013-6-25 13:52):
下面有上传了一份修改后的图纸,有空的朋友可以帮忙看一下,如题的问题好,也有奖励的。

001.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 工作不努力
    只是路过学习的,飘过
    2015-01-13 11:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • yyliuliu
    yyliuliu 板凳
    继续学习当中,好多的学问啊
    2014-10-14 10:58:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

爆炸危险区域静电接地

安装在钢结构上的金属设备的防静电接地需要另行设计接地扁钢还是直接利用钢平台?