六 低压配电
a. 住宅用、消防用、其他照明应分别设回路。
b. 楼栋电源进线箱宜在室内,室外防护等级IP54。
c. 各单元、各楼层宜设隔离保护电器。
d. 对于三相供电用户,不宜采用三相断路器,扩大短路范围。各层各房间宜采用同一电源供电,同一房间插座电源必须来自同一相序。安装在2.4m以上电源可以不受相序控制。
2. 配电保护
a. 住宅单元进线处或配电干线分支处应设剩余电流保护器。
b. 为防止火宅的剩余电流保护器,动作电流<0.5A,为防止人身安全的<30mA。
3. 电缆选择
a. 一类住宅配电干线宜选阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆,消防干线选矿物绝缘电缆,或有保护措施的阻燃耐火线缆。
b.
公共疏散通道应阻燃低烟无卤
c. 用电负荷小于3KW,进户线径不小于6mm2,回路不小于1.5。大于3KW,调整为10mm2,2.5mm2
d. 中性导体和相导体应同材质同截面。保护导体的大小与材质,参考表6.4.8。总结来说,相导体面积小于16,保护导体截面S与相导体一样;相导体S位于16~35,保护S为16;否则为相导的一半。
八 电气设备
1. 电梯。消防电梯应有专用回路供电。电梯机房、电梯底坑(防护等级IP54)内应设二三孔插座(带漏电保护),并有空调。轿厢顶、井道(加IP54防护罩)照明36V。若为220V,要加剩余电流保护器。
2. 电动门。从就近配电箱取专用回路,并装设电流保护器。电动门所有金属构件及附属电气设备的外露可到店部分应接地。
3. 家居配电箱。
a. 距地高度不低于1.6m。每一回路插座数不多于10个。
b. 分别设置:照明回路、空调回路、厨房插座回路、卫生间电c. 源回路(包含插座+卫生间照明)、普通插座回路。
d. 除壁挂空调插座外,其他插座必须装设漏电电流保护器(2P)。
e. 装设同时断开相线和中性线开关电气,并设短路和过负荷保护电器(自复式过欠压保护)。
f. 各个房间插座数量,电流大小(10或16A)参考表8.5.1。
九 公共照明
1. 应急照明
a. 若有航空指示灯,应按最高负荷等级供电。
b. 应急回路上不应有其他电源插座,没回路灯数应小于20。
c. 3~6个楼层设一个应急照明配电箱。各楼层的应急电源回路应交替,保证1回路坏了,另一个回路还可以工作。照明时间不少于20分钟,100m高层不少于30分钟。
e. 疏散走道,疏散楼梯间转角处设置疏散指示灯。安全出口处设“安全出口”标志。
f. 楼梯间、电梯间、前市以及长度超过20m的走道设置应急照明。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报