土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 大家帮忙讨论一下 线路冷备用 除了进线高压开关小车要冷备用位置,变压器高压开关也...

大家帮忙讨论一下 线路冷备用 除了进线高压开关小车要冷备用位置,变压器高压开关也...

发布于:2013-06-23 21:38:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
被同事问倒了 一条高压配电线路有:进线隔离闸刀--进线开关(ABB小车)-隔离闸刀 --变压器高压开关(ABB小车)---变压器---变压器低压开关 现在是该电路从运行转换成冷备用
请问是否只用把进线开关处于冷备用状态即可 而不用管变压器高压开关是否在试验位置?
若变压器高压开关也必须在试验位置,请问将变压器高压开关从"工作位置拉至试验位置" 这个步骤是在变压器高压开关断开后执行 还是在 进线开关断开后执行? 为什么
谢谢大家

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    线路与变压器是什么关系,需要一次系统图才能搞清楚。

    线路冷备用,简单的说,就是线路两侧开关都处于冷备用(没有接地),其他的是变电所内部制度,与线路冷备用没直接关系。
    2013-07-03 14:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhenwuling
    zhenwuling 板凳
    本帖最后由 zhenwuling 于 2013-6-30 22:25 编辑

    一周前的问题了,不过我也来请教下其他人,看看我说的对不对。
    楼主你这个“该电路冷备用”范围好像宽了点,到底是“进线冷备用”还是“变压器冷备用”,亦或者是“进线和变压器均转为冷备用”?在我们单位,是一条110KV进线带2段母线下面有2台主变,若进线转冷备用,是跟2台主变压器无关的,在我们这里进线跟2台主变是2码事,若变压器也要冷备用,必须有个“1#(或2#)主变转冷备用”这个调度命令。不知道这样解释你明白了没?
    按你说的你的进线只带一个变压器,可能你这个冷备用的目的是连变压器也要包括进去了,若如此就必须把变压器也转冷备用状态,即把变压器高低、压开关都退至试验位置。若是检修状态,还需把各刀闸也拉开,做好安全措施。

    2013-06-30 22:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多