土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 大家帮忙讨论一下 线路冷备用 除了进线高压开关小车要冷备用位置,变压器高压开关也...

大家帮忙讨论一下 线路冷备用 除了进线高压开关小车要冷备用位置,变压器高压开关也...

发布于:2013-06-23 21:38:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
被同事问倒了 一条高压配电线路有:进线隔离闸刀--进线开关(ABB小车)-隔离闸刀 --变压器高压开关(ABB小车)---变压器---变压器低压开关 现在是该电路从运行转换成冷备用
请问是否只用把进线开关处于冷备用状态即可 而不用管变压器高压开关是否在试验位置?
若变压器高压开关也必须在试验位置,请问将变压器高压开关从"工作位置拉至试验位置" 这个步骤是在变压器高压开关断开后执行 还是在 进线开关断开后执行? 为什么
谢谢大家

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    线路与变压器是什么关系,需要一次系统图才能搞清楚。

    线路冷备用,简单的说,就是线路两侧开关都处于冷备用(没有接地),其他的是变电所内部制度,与线路冷备用没直接关系。
    2013-07-03 14:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhenwuling
    zhenwuling 板凳
    本帖最后由 zhenwuling 于 2013-6-30 22:25 编辑

    一周前的问题了,不过我也来请教下其他人,看看我说的对不对。
    楼主你这个“该电路冷备用”范围好像宽了点,到底是“进线冷备用”还是“变压器冷备用”,亦或者是“进线和变压器均转为冷备用”?在我们单位,是一条110KV进线带2段母线下面有2台主变,若进线转冷备用,是跟2台主变压器无关的,在我们这里进线跟2台主变是2码事,若变压器也要冷备用,必须有个“1#(或2#)主变转冷备用”这个调度命令。不知道这样解释你明白了没?
    按你说的你的进线只带一个变压器,可能你这个冷备用的目的是连变压器也要包括进去了,若如此就必须把变压器也转冷备用状态,即把变压器高低、压开关都退至试验位置。若是检修状态,还需把各刀闸也拉开,做好安全措施。

    2013-06-30 22:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电站六氟化硫气体中毒防护篇

本帖最后由 niuruide 于 2013-6-24 11:43 编辑 纯净的六氟化硫气体是无毒的,但是六氟化硫在使用的过程当中会分解有害物质,今日纽瑞德气体小编将详细介绍给您六氟化硫分解产物毒性及防护措施。1 前言SF6气体是一种无色、无臭、无毒、不可燃、防火性能十分优越的气体。由于它具有优越的绝缘与灭弧性能,多年来在断路器、电缆、电容器、GIS、GIT等输变电设备领域得到了广泛的应用。SF6断路器(开关)外型优美,电气性能良好,体积较小,无需另设消防设备,所以应用越来越广泛。

回帖成功

经验值 +10