土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库温度降不到设定值

冷库温度降不到设定值

发布于:2013-06-23 19:12:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大师,请教一下一个12立方左右的冷库我换了台压机后,现在只能降到负15度,人家要求负18度,打一晚上也打不下来,膨胀阀调到最大了,低压0.18,高压1.6,回气管结霜,压机不结霜,,请教下各位大师哪里不正常了?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨花冷机
    雨花冷机 沙发
    nbzlgjr 发表于 2013-6-24 07:39 感觉不对劲啊,低压偏高咯,调小膨胀阀才对啊,0.18的对应温度是多少?应该是-17左右吧,哥们.人家没说啥制冷剂你乍知道0.18绝对压力是-17呢
    2013-07-04 16:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhangbo9915
    zhangbo9915 板凳
    :victory:学习了!
    2013-06-25 14:54:25

    回复 举报
    赞同0