土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 这台渣浆泵变频电机为啥不转

这台渣浆泵变频电机为啥不转

发布于:2013-06-22 20:16:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们的一台渣浆泵,电机功率22kw,由西门子mm440变频器驱动,在运行中突然停机,再开出现电机电流至65至70安培时变频器保护,电机始终无法转动。是何原因造成的这一故障,请各位高手予以分析,在此不胜感激。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • htgryxgs
    htgryxgs 沙发
    变频器上应该有故障代码的?查看一下!
    2014-01-05 09:24:05

    回复 举报
    赞同0
  • gangge001
    gangge001 板凳
    这种情况首先要断电,然后用手去转动水泵泵轴,没有卡的话转动是很轻松的
    2013-12-27 21:47:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多