土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖的安装及工作原理的详细介绍

地暖的安装及工作原理的详细介绍

发布于:2013-06-22 17:43:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖的安装及工作原理的详细介绍
湿式安装
湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。
干式安装
为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板则直接铺设在塑料模板上,热水通过空气和模板将热量传到到地板,再由地板加热空。
相对于湿式安装工艺,干式模板安装具有以下优点:
1. 采用该模块铺设的地暖系统,在使用中万一管路有破损,可以很方便的对管路进行维修;
2. 无需管卡,扎带及钢网的施工步骤,大大简化了施工难度,同时由于无需水泥养护期,施工进度也从1周缩短到2天;
3.模块和管材均属塑料,热胀冷缩系数相近,解决了管道受热膨胀导致管道破裂和水泥整平层开裂的问题;
4.由于省去了水泥豆石层,同时龙骨层和地暖层同处一个平面,整个地暖层厚度只有4.5-5厘米高(包含2厘米的保温层),减少了对有效层高的占用。相比之下,如果湿式安装,同时要铺设龙骨的话,水泥豆石层一般为10公分,上面再铺龙骨3公分,总共需要占用13公分左右的高度;
5.干式安装法可以很方便地适用于有龙骨和无龙骨铺设,可直接在模块上铺设木质地板装饰层,并适用于铺设蓄热体(如保温砂);
6.可以通过选装具有远红外线和磁疗的保健功能的模块,达到保健目的。这种模块在生产过程中添加了能够产生远红外和磁场的颗粒;
7.模块本身就是塑料轻体材料,又无需水泥和豆石整平层,节省了材料、运输费用和人工费用,并减少了楼层负荷。干式安装的限制除了价格稍高外,还有不能安装在地砖、大理石等地面材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。所以干式安装通常不能用在卫生间、厨房间。另外,由于干式安装法在国内起步不久,安装数量相对湿式较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间的检验。
地面采暖的施工要求
地面采暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:
保温层 20mm ,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设 2mm 直径的钢筋网,间距为 100-150mm ,此时填充层不应小于 30mm 。 地面采暖的检验、调试与验收地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
1 、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
2、试验压力应不小于系统静压加 0.3Mpa, 但不得高于 0.6Mpa
3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
水压试验应按下列步骤进行:
1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动泵缓慢升压。
4、升压至规定试验力后,停压,稳压 1h, 观察有无漏水现象。
5、稳压 1h 后,补压至规定试验压力值, 15min 内的压力降不超过 0.05Mpa 无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在 25-30℃范围内运行 20 小时左右,以后 24 小时内可使水温达到正常范围。
地面采暖的竣工验收 :
A.竣工验收时,应具备下列条件:
1、施工图和设计变更文件。
2、中间调试记录和隐藏工程记录。
B.竣工验收标准符合以下规定,方可通过验收:
1、竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。
2、管道和构件无渗漏。
3、阀门开启灵活、关闭严密。
C.验收、调试和竣工验收,均应做好记录、签署文件立案归档。


南积暖通
四大专业系统:暖通系统、中央控系统、净水系统、太阳能系统
我们专注舒适!助你提升健康生活品质!
24小时温暖热线:028-6600 0096
028-6915 9757

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 用规则
    用规则 沙发
    好东西 谢谢分享
    2015-03-05 08:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    谢谢楼主分享。。。
    2015-02-28 14:43:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖系统立管平衡计算

最近双审提出采暖系统要提供水力平衡计算书,结果计算书有30多页,而且我认为不准确,有人指点一下吗?让计算书准确点,不仅仅是应付检查

回帖成功

经验值 +10