地下室采光井风速问题

发布于:2013-06-22 17:04:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室采光井穿楼板处风速有什么规定?我这边消防局要求不大于0.5米/秒,按这设计,采光井穿楼板处就是一个很大的孔。
  • 益元
    益元 沙发
    采光井在地下室车库中有两个作用,一位采光二为消防排烟时的补风,楼板上面百叶的风速规范上有要求,但楼板开口尺寸规范没有特别要求,一般按2~3米/秒的风速来决定楼板开孔面积,消防局把这按地下室车道入口的风速来要求,是很保险,但两者是有区别的。为啥没人说话,在等请教!
    2013-06-23 18:24:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。