土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正墙体负荷计算用的是自定义的层高还是建筑专业墙体的实际高度?

天正墙体负荷计算用的是自定义的层高还是建筑专业墙体的实际高度?

发布于:2013-06-22 14:22:22 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
天正墙体负荷计算时,需要计算墙体面积,这个值一般都是从建筑图中提取的,可是刚刚提取了一个房间,发现墙体面积的结果是墙体的实际高度而不是人工定义的那个层高。

一般建筑专业提供的建筑图纸,墙体高度都是胡乱定义的,只要保证平面图正确就行,但是暖通专业提取建筑专业图纸房间信息时,墙体面积是按照建筑专业实际墙高来计算的,还需要暖通专业把建筑专业的每一个外墙都改成一个标高吗?有什么更好的办法吗?批量修改好像不行啊。

问题4.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cryogen
    cryogen 沙发
    对于能进行提取的负荷计算,所有的内容全部按照提取的信息进行的计算,如果跟实际层高不一样的话可以使用批量修改进行修改。
    2013-06-24 09:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • yg545france1
    yg545france1 板凳
    解决了,可以批量修改的。找墙体修改里面的即可。
    2013-06-22 21:44:22

    回复 举报
    赞同0