土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 万用表测两条并行电缆阻值为160K,什么原因?
两条并行电缆均为3*10+1*6,只使用电缆A的6平方线作为接地线,使用万用表测的电缆A中的任一条与电缆B中的4条线电阻值为160K——4M,使用500v摇表摇的都是无穷大。求高手指教。

全部回答(10 )

  • xsfx782023678
    当两条地线连在一起时,万用表测的无穷大了。我怀疑是形成了容性干扰。
    2013-07-02 21:34:02 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    人体的电阻并不是一个固定的数值。,在人体的皮肤干燥和无损伤的情况下,人体的电阻可高达4-40万欧。当皮肤出汗潮湿或受到损伤时,电阻就会下降到1000欧左右。
    2013-06-27 21:05:27 来自 PC 评论 举报