压焊图上总共有五条线,等温线,等熵线,等容线,等压线,等焓线。另外还有X=0,X=0.1,X=0.2至X-1的干度线。
由X=0和X=1分成三部分:过冷液体,气液混合,过热蒸汽。
根据蒸发温度,等温线与X=1线交点确定0点位置、0点所在的等压线就是蒸发压力,根据过热度找到其等温线,等温线与蒸发压力线交点是1点,根据冷凝温度确定冷凝压力,过1点的等熵线与冷凝压力线交点是2S点(理论压缩线),根据指示效率,h1,h2s确定2点(实际压缩线),2——4等压线,冷凝过程,根据过冷度确定5点,5--6是等焓线,6——0等压线,蒸发过程。
前辈高手们都说压焓图是我们将来吃饭的东西,我感觉这分析也太简单了。哪位前辈能把压焓图和实际工作联系起来,让我这只知道理论的小白多学习学习,在这先谢谢了。

无标题.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xhziee
    xhziee 沙发
    刚接触制冷行业,个人感觉压焓图的确是表面看起来简单,实际比较深~
    2013-07-25 14:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • lszt007
    lszt007 板凳
    个人感觉,压焓图看似简单实际上有很多门道,很多细节,要多动脑思考且灵活应用。
    另在使用压焓图一定注意以下几点:
    1.压焓图的焓是比焓,实际考虑时一定要考虑质量流量
    2.结合压焓图一定要注意换热器的承受能力,不能只一味的使用压焓图
    3.多结合热力学知识看压焓图,如绝热指数和等熵过程的关系,饱和状态的原因等等很多细节
    例子很多就不啰嗦了,呵呵。
    2013-07-09 19:17:09

    回复 举报
    赞同0