土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 不规范接线,不合理的接线;导致这样的事情发生!

不规范接线,不合理的接线;导致这样的事情发生!

发布于:2013-06-21 11:57:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-6-21 12:02 编辑


不规范接线,不合理的接线;导致这样的事情发生;特别是在炎热的夏季,更是要注意点。

事情经过: 一个新开业超市断电的问题!
早上6点多电话响起!“昨天晚上1点多,这里断电了,变压器冒火花响了一声,你赶紧过来看看吧!”

也刚刚睡醒,一般想一遍洗漱!超市1400平方这样!电梯一台{扶梯到二楼}。10台空调。1台冰库。2台冷鲜柜。2台饮料冰柜。4台生鲜冰柜!18瓦的LED600盏。收银机4台。电脑8台。加监控系统!还与些小电器!大概就这么多设备了!大概算了一遍,要是没有错的大概是8万瓦这样。新开业两个星期了!这个超市的主线路我是后面才参加进去的!

参加进去工作的时候就发现不少问题!我刚刚进去也不好说什么!也没有说话的权利!35平方的分线要接线头没有压线钳,拿铁锤砸!心里想这样也可以啊!真是X妈的高手呀!非要出事不可!但是人家说,没有办法!老板不给买!.......试运行当天由于总功率过大烧换入户线

手机拍摄有点不清晰!其中两条线绝缘层已比较严重!
20130620205544213_min.jpg

之后和当地供电所沟通,只更换烧毁部分!晕!这样有毛用,xx的!我们向我们上级反映!经过几天的沟通最好供电所同意换120平方的路线给我们!我们内部主线换成95平方!

这个问题到一个段落!这旧线现在还在用着!也没有换!只是给房东3相抽水机用!和他日常生活用!我xx这样的供电所也有!那天烧毁段落了怎么办啊!!!!

回到早上接到的电话! 出门去公司那工具!准备自己打车去!路上接到副总电话!他开车和我一起去!

到现场后开始询问店长(他24小时住店)昨天1点多听到一声脆响!当时他们在算账对账!因为变压器就是在办公室窗前不远的地方!随声望过去看见变压器上方高压接线端燃起火苗!随后整店漆黑一片!我们在赶去的路上他们已经通知供电所的人了处理问题!三相保险烧断两相,后更换过保险又上闸,又烧断一相!(我X什么供电所啊!问题都没有查到就换保险直接上闸)
......废话不多少了!

直接上图片看我找到什么东西!当时急的要处理问题回复供电!没有来得急拍!这是处理好后拍摄的!
20130620205620869_min.jpg
全图
20130620205653978_min.jpg
特写
看到这里喇叭放射状的墙面情况了吗!就是这里的问题!
由于分线不够长到分配电箱!一个电工就拿同管(实际上是他的小聪明去买空调的地方要了几小节的空调用铜管平方数比35大一点)就两根线35平方的线对接,在拿钳子钳稳!而不是两组线对绕!还有一个问题就是他的接口都一个位置!
四根线四个接口都在同一个位置!

后面你们可以想到了吧!
20130620205734010_min.jpg

20130620205806885_min.jpg
这就是被我剪下来其中两条!

规范操作,远离事故。

20130620205544213_min.jpg


20130620205620869_min.jpg


20130620205653978_min.jpg


20130620205734010_min.jpg


20130620205806885_min.jpg

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • wangshengjun1988
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    2013-12-26 10:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • yu2013guoqing
    yu2013guoqing 板凳
    发现问题,要有书面资料,用数据说话,说明存在问题的严重性。然后编制改造方案,估算材料费用,人工费用,改造需要的时间,以及联系有关单位。把报告提上去,这样的话上面管理者会重视
    2013-12-19 13:52:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机控制回路指示灯指示干扰的问题

电机控制回路的启动指示灯,在未按下启动按钮时就会隐隐发亮,是什么原因引起的,怎么处理?希望大家指教一下。谢谢

回帖成功

经验值 +10