土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走道排烟面积的分歧点

走道排烟面积的分歧点

发布于:2013-06-21 11:36:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。(高规)
13.走道排烟面积:应按走道面积与最大一间需要排烟的房间面积之和(当房间为防火门时即走道地面面积)(实用供热空调手册)
举例说一个走道连接两个不需要排烟的房间(小面积、无外窗)和一个需要排烟的房间,那么安高规做法就是走道加上三个房间面积,按手册做法就是走道面积加上一个需要排烟的面积了
虽然我们都是按规范做的,但是手册尤其是供热空调具有一定的参考性的,那么你们都是怎样处理的呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 哏哏
    哏哏 沙发
    嗯 明白了 谢谢
    2013-06-26 22:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    是的,楼上回答正解。
    2013-06-24 07:23:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库防排烟系统设置

地下车库排烟系统按防火分区设置还是防烟分区设置?

回帖成功