土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于“板支座负筋伸入板内的长度取四分之一”

关于“板支座负筋伸入板内的长度取四分之一”

发布于:2013-06-21 11:35:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想知道,“支座负筋伸入板内的长度取四分之一”,是规范哪里说到,一直没找到。

构造手册上面是有说。

混规9.1.4,就提到,支座负筋长度根据负弯矩确定,并满足锚固长度。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 筹梦
    筹梦 沙发
    9.1.6说的是简支板或者四边不固定板,不是普通的连续板。
    2015-01-10 16:04:10

    回复 举报
    赞同1
  • 无间道
    无间道 板凳
    钢筋长度的确定原则是,按照内力的分布,在不需要点意外,再增加20倍钢筋直径。为简化设计,才出现1比4的板内跨的表示方法。
    2013-06-22 06:25:22

    回复 举报
    赞同1
加载更多