土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 对于风管阻力计算公式P=RL(1+K),如何权衡k值?
弯头、三通不多的情况K取1-2,弯头、三通较多的情况取3-5。这也太笼统了,各位前辈们是怎样权衡K值的呢?

全部回答(7 )

  • mei99113
    阻力就是沿程跟局部的和,当弯头啥的不多时局部阻力取沿程的2~3倍,当弯头三通比较多的时候取沿程的4~5倍,而沿程阻力很好计算就是1.2X最不利环路的长度,不知道对你有没有帮助。
    2013-07-02 16:56:02 来自 PC 评论 举报
  • mei99113
    要看各个三通 变径哇等这种局部阻力系数哇,算起来都烦的,估算完全是可以的
    2013-07-02 16:52:02 来自 PC 评论 举报