土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 请教各位结构师:基坑未达到设计埋深即遇到岩石层

请教各位结构师:基坑未达到设计埋深即遇到岩石层

发布于:2013-06-20 22:34:20 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
请教各位结构工程师:一个两层小框架结构,设计图纸要求的独立基础埋置深度为650mm,可基坑开挖到400mm深时即遇岩石层,无法再往下深挖。这个时候我们决定对能挖到400mm深的基础采用对岩石植筋的方法,对于连400mm深也挖不到的地方采用加大基础底面积的方法。请问各位同行,这样做是否可行?是否可靠?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 无间道
    无间道 沙发
    到岩石应该就可以了,没有必要再挖了。
    2013-06-21 06:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • 高处能胜寒
    我觉得直接咨询设计本人效果更好,你的做法我觉得不存在多大问题,才两层。
    2013-06-21 00:43:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

由于基坑腰梁的影响外墙钢筋插筋长度和接头面积百分率不满足要求

本帖最后由 guangguangyan 于 2013-6-4 16:42 编辑 工程为三层地下室,基坑支护设置三道支撑。第三道支撑腰梁底距离底板的高度为1300。由于靠在维护桩的水平腰梁有1600宽,导致地下室外墙插筋的时候,最多只能预留底板到腰梁底共1300的长度,否则会碰到腰梁。外墙钢筋大部分为C28@150,C28@100的。这种情况会导致墙底非连接区域钢筋长度不够Hn/3,且接头面积百分率会超过50%。请教各位该种情况该如何处理?

回帖成功

经验值 +10