由于基坑腰梁的影响外墙钢筋插筋长度和接头面积百分率不满足要求本帖最后由 guangguangyan 于 2013-6-4 16:42 编辑 工程为三层地下室,基坑支护设置三道支撑。第三道支撑腰梁底距离底板的高度为1300。由于靠在维护桩的水平腰梁有1600宽,导致地下室外墙插筋的时候,最多只能预留底板到腰梁底共1300的长度,否则会碰到腰梁。外墙钢筋大部分为C28@150,C28@100的。这种情况会导致墙底非连接区域钢筋长度不够Hn/3,且接头面积百分率会超过50%。请教各位该种情况该如何处理?