土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线长度小于3m,T接处是否要加保护电器
咨询个问题,低压母线在小于3米的长度内做T接,是否需要在此T接处加保护电器?很着急,拜托前辈解答

母线不变截面.PNG

全部回答(9 )

  • whf6559085
    谢谢啊,蛮好的,明白了
    2013-06-29 22:05:29 来自 PC 评论 举报
  • ymwenfeng
    建议加,你这一段没有保护了
    2013-06-26 14:40:26 来自 PC 评论 举报