土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户热计量算系统压力降的时候,一般都是多大?

分户热计量算系统压力降的时候,一般都是多大?

发布于:2013-06-20 17:33:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人刚毕业在设计院里,看他们算的十层的住宅,一个系统接近30KPa,甚至更大,但我详细的计算了一下,按这么大的压力降来算的话,平均比摩阻已经100多了,但他们选的立管管径放的很大,比摩阻过30的都不多,师傅和总工告诉我,都是这么弄的,为了审图需要,计算就那么回事,郁闷了,大家都是这么做实际工程的吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • alexander1227
    alexander1227 沙发
    入口计量装置的局部阻力算上,差不多。
    2013-06-26 10:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • sangtian
    sangtian 板凳
    实际工程实践就是简化计算,结合经验值。
    2013-06-23 20:18:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问计算出的指标应该乘以多大的系数作为配置指标比较合适呢?

在设计院工作几年,发现虽然现在,每个房间的负荷都要计算,但是配置指标仍然是经验值来确定的,但是随着节能要求越来越来严,比如说天津新的节能设计又要发布了,那叫一个严啊!那经验数值是不是该降一下了呢?请各位大师指教,是不是可以通过一个系数来解决呢?

回帖成功

经验值 +10