土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风机运行时,水管不漏水,风机一停,水管及存水弯到处漏水,为何?

风机运行时,水管不漏水,风机一停,水管及存水弯到处漏水,为何?

发布于:2013-06-20 16:17:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
风机运行时,水管不漏水,风机一停,水管及存水弯到处漏水,为何?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • http1
    http1 沙发
    存水弯高度不对 或换季运行前 存水弯没水
    2014-04-03 00:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • tuxianxian
    tuxianxian 板凳
    个人感觉存水弯做小了
    2014-03-26 09:47:26

    回复 举报
    赞同0