发布于:2013-06-20 11:53:20
来自:水利工程/机电设备
[复制转发]
有个棘手的问题,具体参数如下:Hr=187m,Hmax=203.2m,Hmin=185.8m,主管道L=1186m,Φ=800mm,水轮机阀门Φ=700mm,装一台机CJA475-W-130/2×13.8,SFW2500-14/1730
问题如下:
单喷嘴运行时,1#喷管开度83.58%,出力1305KW,阀门压力1.88MPa
2#喷管开度83.58%,出力1314KW,阀门压力1.90MPa
双喷嘴运行时,1#喷管开度22.04%,2#喷管开度24.10%,出力1210KW,阀门压力1.91MPa
1#喷管开度32.97%,2#喷管开度33.17%,出力1491KW,阀门压力1.87MPa
1#喷管开度55.39%,2#喷管开度55.24%,出力1911KW,阀门压力1.80MPa
1#喷管开度68.31%,2#喷管开度68.09%,出力2033KW,阀门压力1.74MPa
1#喷管开度77.08%,2#喷管开度77.31%,出力2069KW,阀门压力1.72MPa
1#喷管开度91.29%,2#喷管开度91.29%,出力2080KW,阀门压力1.67MPa
开度越开到后面出力上升很少,但阀门压力却急剧下降,造成最后出力不够;但单喷嘴运行时出力完全足够,本人正在郁闷中。
现在很明显的一个问题是双喷嘴运行时阀门压力(也就是水头)稳不住,与设计水头187m相差20m,造成了出力明显不够,忘高手指点,不胜感激···
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句业主可能停了什么。
最后业主只是要求发到2200KW就满足了呵呵
最后还是他们厂家,弄了一下,算是发到2200KW了。当然可以提升的空间还是比较大的。
给业主说一下,我换个转轮,然后提升的千瓦数的一半作为入股:lol。
:lol
对于水头不是很高的水斗式电站,单位转速不要弄高了。前2年还有一个225米实际只有215米,没有发够电的呵呵,业主自己吃了哑巴亏。;P
回复 举报
这是农村小水电站一个具有代表性的、典型的问题:
1,是早些年一些小设计院没有弄懂水轮机额定水头、电站净水头、静水头的概念,以及它们之间的关系;
2,也是与小设计院缺乏水机专业的人员有关,我所知道的小设计院多是水工专业的人员按厂家产品样本选定机型。。。。
——往往是:
1,压力管道管径只按所谓的经济流速选取,没有做管径大小影响投资-水头损失影响效益-的经济比选;
2,压力管道水头损失没有定量的计算,而拍脑门估计一个值。特别是在1管多机的情况下,在电站多台机满发时常常出现电站实际的净水头(水轮机进口表压力值)低于所选水轮机的额定水头的情况。。。
——结果是:看到前池溢流弃水,无论你把水轮机开到最大,发电机出力就是达不到额定出力!更有甚者,加大开度出力反而下降。。。。
——结论是:
多数人把这个责任往往推给机组厂家——这不太公平!我是设计院的,我认为这是机型选择问题!是电站设计者的问题!!!
——解决办法:
按shuqin118的办法更新改造水轮机!可得注意正确确定水轮机的额定水头哟!
回复 举报