紧急求助!
紧急求助!
工程概况:一厂区,内有三幢四层丙类厂房,按甲方要求,其中一幢自己使用,另外两幢打算出租给两为业主使用。三幢厂房分别有三台变压器供电,变压器的容量分别为:315Kva、500Kva、800kva。按照这样的要求,三台变压器得独立计量,那么是不是要在高压柜处,在每个出线柜前分别加一个计量柜呢?请教各位。还有,单排高压柜,是否可以分开布置?
发布于
2007-09-09 20:32:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zwshero
请问二楼,你的意思是说在装设总计量柜以后,在每个出线柜里装设有工电度表和无功电度表吗?
2007-09-10 15:12:10
来自 PC
评论
举报
lingxuct
单排高压柜没法分开,三台变压器在高压出线柜装电度表。
2007-09-10 03:19:10
来自 PC
评论
举报
相关推荐
zwshero
这个家伙什么也没有留下。。。