土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ “考虑双向地震作用”什么时候点取??

“考虑双向地震作用”什么时候点取??

发布于:2013-06-20 10:37:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题。周期大于1.5的情况是不是应该点“考虑双向地震作用”?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mcs001
    mcs001 沙发
    2009版全国民用建筑工程设计技术措施——结构(混凝土结构)第2.3.2-2条(P9)规定:对于质量与刚度分布明显不对称、不均匀结构,及不考虑偶然偏心影响时位移比≥1.3时,应补充计算双向水平地震作用下的扭转影响,但双向水平地震和偶然偏心不需要同时考虑。:D
    2013-06-21 15:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • naizhi
    naizhi 板凳
    这个问题有多种说法,黄小坤先生有篇宣讲材料里讲“位移比大于1.4的情况较多时”要计及扭转,这个书法后来选入标准图中(此图集为施工图设计常见问题),等到2010新抗规颁布后,多数人抠规范上的字眼,主张位移比大于1.2{一说1。3)就应计算双向地震——如此肯定偏于安全。但对于较复杂的建筑,配筋显然会大大提高。