用光圆钢筋(HPB300)替换带肋钢筋(HRB400),确实可行吗?30*15m的单层砌体结构,所有主筋按照等强度替换可以吗?坐等回答,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 孙少平
    孙少平 沙发
    我们正在施工的项目设计箍筋就采用光圆钢筋(HPB300),但目前市场上还很难采购。后来经设计同意,采用HRB400螺纹钢代替。貌似问题不大。。。
    2013-07-09 10:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • xiongxian19890928
    有些地方可能会超过2.5%的最大配筋率,或者造成梁筋多排,混凝土浇筑困难。毕竟跳了2个等级,相差较大。
    2013-07-09 10:11:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多