土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板钢筋放错了,怎么办?
楼板开间4米,进深6.3米,恒载4kn/m2,活载3kn/m2,6度区,施工图设计底部钢筋是三级钢8间距150,结果施工用了一级钢筋,这种情况该如何处理?需要加固吗?

全部回答(12 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年08月18日

    asdf土木
    已经计算 底部钢筋基本满足要求,负筋不满足要求 ,三级钢和一级钢相差很大,以后注意,可以不用加固
    2013-06-20 14:18:20 来自 PC 评论 举报
  • 空心砌块
    可以把上部筋加大,已经浇筑就得加固了
    2013-06-20 15:31:20 来自 PC 评论 举报
  • cgc2010
    在面层的混凝土中再加一层钢筋,锚到墙或梁里面