土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请问一类高层可以用塑料接线盒吗?
一个12层的五星级宾馆,目前二次结构砌筑。电工预埋线盒时用的是塑料盒,但是管是KBG管。请问有没有具体的规范要求什么时候用什么管,什么样的盒子。
一般来讲,如果用的是金属管,那么盒子肯定也是金属盒。关键是有没有规范可依?

全部回答(3 )

  • 云飘飘
    确实找不到规范依据,但是惯例鉄塑不混配。
    2013-07-20 07:15:20 来自 PC 评论 举报
  • donglish0916
    既然采用了KBG管,显然就不适合采用PVC开关盒(接线盒)了,不匹配,建议采用PVC接线盒。如果采用了PVC电线管,那么采用PVC接线盒就是顺理成章的事情了。