土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 专不专业? 遇到问题上图....软启动!!!

专不专业? 遇到问题上图....软启动!!!

发布于:2013-06-19 19:57:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 tanguandong 于 2013-6-19 20:02 编辑

IMAG3057.jpg这是软启动一拖3的柜子! 其负载都是30kW水泵!
问题一: 当我启动第一台水泵正常!再启动第二台时,控制软启动的朔壳开关立马跳闸!?当我从新合上朔壳开关只能任意启动一台!任意的第二台控制软启动的朔壳开关立马跳闸? 为什么? 二次控制回路都没问题!




大家可以看出(这个接触器上端也就是软启动的下端) 并上一星接 5w 100k的水凝电阻,以上问题得以解决!为什么?难道该软启动没有带拖动功能? 是不是所有软启动拖动都是并上一星接 5w 100k的水凝电阻??


IMAG3057.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    软启动器的问题,或者启动控制回路的接线错误。与电阻及其它回路启动无关。
    2013-06-22 09:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • tanguandong
    tanguandong 板凳
    寒塘渡鹤影 发表于 2013-6-21 10:12 即使二次回路有问题,也不会跳开如图这种不带脱扣的普通塑壳断路器。我认为是软启动本身的问题,软启动器 …嗯,大侠你说对了! 是软起动的问题,但他们厂家的确在软起的出线端 星接了 3个电阻!问题就解决了!