土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 中储粮大火祸起配电柜 配电柜配电盘火灾如何预防

中储粮大火祸起配电柜 配电柜配电盘火灾如何预防

发布于:2013-06-19 18:38:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
近日关于中储粮大火的报端见诸报端,黑龙江省公安消防总队于3日公布了此次火灾的调查原因:系配电箱短路打火引发火灾。

消防专家鉴定结论称,查明该起事故是“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,致使导线绝缘皮破损,短路打火,引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋,进而引发火灾”。专家表示,由于粮食输送机和其配电箱在该粮库的实际操作中要随堆垛不断搬运,在移动中埋下了隐患。

随着电力系统的迅速发展,电网覆盖范围逐步扩大,人们对供电系统的可靠性和安全性的要求越来越高,因此用电安全问题引起了广泛的关注,如何才能提高操作人员对配电柜内发生事故的处理能力,减少因事故造成的人员伤亡和财产损失,以及对工作环境产生的不利影响,特制定的事故应急措施,如何才能降低和减少不必要的灾害呢?

以配电柜产品来讲,目前众多厂家再生产柜体时已经增加了漏电、火灾等报警系统,从而对于短路漏电等引起来的灾害起到了一定的预防作用。配电盘是用电设备的供电和配电的中间环节,按其控制的设备不同,可分为照明配电盘和动力配电盘。按其结构形式可分为配电板、配电箱和配电屏等。最简单的配电盘是由一个闸刀开关和一组熔断器组成。而电能容量较大的配电盘则由盘板、开关、熔断器、漏电保护器和电器仪表等组成。配电盘有时候会引发火灾。就配电盘引发火灾的原因及预防措施做一简单介绍,希望能引起电工、操作人员的重视,避免因配电盘引发火灾事故。
  

  一、配电盘发生火灾的原因

  使用木质配电盘,且没经过防火处理;配电盘布线零乱,布线与电器、仪表等接触不牢,造成接触电阻过大;开关、熔断器、仪表的选择与配电盘的实际容量不匹配;长期过负荷运行;熔断器的熔丝选择不合规定,甚至用铜、铁丝代替熔丝;配电盘的开关在拉、合闸时产生电弧,或熔丝熔断时产生火花;配电盘周围存放可燃、易燃物;配电室耐火等级不达标等。

  二、预防配电盘火灾措施

  1.选用合格配电盘可靠接地

  尽量不用木质配电盘,低压配电盘最好选用钢板焊制的定型产品,若使用木质配电盘需用铁皮包覆,涂防火漆。对盘面上外露的金属导体,包括配电箱、箱内开关的铁壳、电缆外壳以及一切不带电的金属外壳,应有防止触电的保护措施,采用保护接地,接地电阻不大于4Ω。连接方法是,先将接触面处理干净,然后再将接地线用带有垫圈的螺栓拧牢在设备上,应保证接触良好。户外配电盘应设有防雨、防风沙措施,并加锁。

  2.正确选择安装场所

  室内配电盘应安装在单独的干燥房间内;有爆炸危险的场所应采用防爆配电盘(铁皮密封配电箱)或安装在其它场所控制,以防可燃粉尘和可燃纤维侵入箱内,遇电火花或电弧引起火灾;仓库用电的配电盘宜安装在室外或其它建筑物的房间内;配电盘最好安装在建筑的走廊里或楼梯间等显而易见的地方,不宜安装在经常锁门的房间里。同时,还要保持配电盘清洁,不要在配电盘附近堆放杂物,例如工作服、手套等,更不允许在配电盘周围堆放易燃或易爆物品。

  3.科学布置配电盘

  配电盘上安装的电器元件应符合电器选择条件,保证不过载运行,坚决杜绝选用不合格的电器设备。配电盘上的各种电器布置距板面四周不得小于30毫米。各种电器间的水平距离不得小于30毫米,其垂直距应在拉闸时手不碰到上面闸尾为宜。配电盘上安装的各种刀闸及断路器,当处于断电状态时,刀片和可动部分均不带电。垂直装设的刀闸和熔断器等,上端接电源,下端接负荷。横装的在配电盘的左侧接电源,右侧接负荷。配电盘的接线应采用绝缘导线,导线不应有绞接接头,并应防止接错、漏接和接触不良现象。破损的导线要及时更换或重缠绝缘,盘内布线应尽量避免交叉、跨越,凡有导线交叉处应适当加强局部绝缘;配线穿过木盘时应套上瓷管头,穿过铁盘时套橡皮圈。配电盘后尽量减少接头。

  4.配电柜的安装要符合规程要求

  配电盘要保持竖直,其偏差不能大于5度;在拉闸或开合柜门时,配电盘的盘身不能产生晃动;配电盘上的电流表和电压表等要安装齐全,不能漏掉;配电盘的出线回路要有标示;配电盘的一次母线尽可能地用铜排连接,如果用多股塑铜线连接,应压接铜鼻子;配电盘的二次控制线应该集中布线,并用塑料带及绑带包扎固定;安装配电盘时,不能漏掉互感器、电动机保护器等小件元件,应牢固地固定好。配电盘安装时,低口应距地面1.5米,明装应为1.8米。

  5.熔断器经常熔断要查明原因

  若配电盘中选用的熔断器符合规格,却经常熔断,应及时查找原因清除隐患,切不可随意更换大规格熔断器或干脆用铜丝、铁丝代替。否则,当通过熔断器的电流超过允许的安全数值时,它不会熔断,过大的故障电流可引发火灾。

  6.配电室耐火等级要符合要求

  高压配电室应为一、二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低于三级。配电室的窗应有防雨雪、防水、防小动物进入的措施。高、低压配电装置同在一室时,它们之间的距离应不小于1米。同时,配电室内应配备一定数量的灭火器材。

摘自:一览开关英才网

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liangh88
    liangh88 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-08-09 21:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • susan2013
    susan2013 板凳
    某上市公司 诚聘 电网业务 - 终端与微网监控研究室 成套电气设计工程师 1 人
    工作:南京
    职责:
    1) 规划配网一二次结合产品;
    2) 提供配网一次设备技术支持及配网开关业务发展的决策支持;
    3) 参与配网开关成套电器产品设计;
    4) 跟踪、收集、整理行业技术发展动向。
    职位需求:
    ⊙性别:男 ⊙所学专业:电气工程及其自动化、机械设计与制造、自动化等相关专业毕业
    ⊙年龄:26~40岁 ⊙工作年限: 相关行业从业3年以上
    ⊙学历:本科及以上 ⊙外语水平:4级及以上
    任职要求:
    ⊙需具备的行业工作背景/项目经验:
    具备在成套电气设备行业从业经历,有中压开关柜、环网柜设计经验。具备电力设备(主要指断路器)在线监测经验者优先。
    ⊙需具备的核心专业技能:
    1)掌握中压成套设备的相关标准,熟悉成套产品的结构、性能、元器件、零部件和有关质量标准,能熟练使用相关软件(AutoCAD、Pro/E)进行制图;
    2)动手能力强,能对中压开关设备进行调试及故障排除;
    3)具备较强的中压成套电器产品结构及二次控制设计能力;能独立设计高、低压电气产品。
    有兴趣可投递简历到 coco@susanheadhunting.cn 致电郭小姐13915991926
    2013-06-25 23:08:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度表 有功无功

请问一下 有功和无功在放一起有什么用不 请高人

回帖成功

经验值 +10