土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:在梁的负弯矩筋上允许接头吗?

请教:在梁的负弯矩筋上允许接头吗?

发布于:2013-06-19 15:49:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

在实际工作中,诸如此类的接头问题比比皆是,施工方面为了节省钢筋,想方设法把钢筋头焊上去,不过,在梁下部纵筋跨中L0/3处、或者支座附近处等明令禁止接头的地方,一般是不会安排接头的;但在没有明确规定的地方,就到处接头了,弄得监理人员无所适从。例如:
柱纵筋在柱上部的箍筋加密区接头;
柱纵筋在锚入梁内的部分接头;
梁下部纵筋在中间(柱)支座处的接头;
梁纵筋在锚入边柱支座中的直锚部位的接头;
梁纵筋在锚入边柱支座中的弯锚部位( 15d 处 或 1.7laE 处 )的接头;
如此等等。请教一下,上述这些部位果真是允许接头的吗?

在书上只找到: 03G101-1明确规定了非连接区,既对节点区和箍筋加密区的连接加以限制。如果实在避不开这些区域的话,需要结构设计师同意并对此规定做出变更。

还有别的什么确切的依据或者明确的证据吗,请知道的人回答下咯,解解我的疑惑,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构老卢
    结构老卢 沙发
    接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;
    2013-06-20 08:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    为什么不按照规范规定施工?谁给你们不遵守规范的权力?
    2013-06-20 05:54:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我现在所在的工地应该按Hn/3加密吗

我所在工地有一个楼号正在干主体,框架三层,大型商场,有一层地下室,独立基础,地下一层! 设计地下室的KZ时是全高加密的,但到了一层KZ的时候施工队伍将柱根部未按Hn/3进行加密,我说这是不对的,因为地下室顶板可以做为嵌固部位。 请问大家针对我现在所在的工地,应该不应该加密Hn/3?请各位结构朋友指点下,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10