今天把工地上自己公司造的气浮照了一下,大家多多指点,看有哪些不足之处,我们一直在改进,呵呵

容易出的问题是释放器容易堵塞,溶气罐内填料也容易堵塞,另外空压机是由浮球开关控制的,浮球行程小的话,由于溶气罐内水有晃动,容易导致空压机该启动时断断续续的开开停停,时间长了容易烧毁空压机

另外想问一下,大家见的气浮上一般下面需要安装排泥的管道跟泵么?



溶气泵,给溶气罐供水用的
20090515_ae764ae86c92a105a258PPb9fxvenKSk.jpg.thumb.jpg

这个是释放器,堵塞了,正准备清理
20090514_84ea81e77269e84dfaa7m4slg6oZMGgE.jpg.thumb.jpg

这个是溶气罐内的填料,堵塞了
加压溶气气浮,加上填料,增加水与气的接触面积,增强溶气效果,但是由于是回用的气浮出水,里面有杂质等就会堵塞填料,时间长了,要清理溶气罐了

20090514_328d17b7689535143115OWbHZ33QBrcp.jpg.thumb.jpg

浮球控制开关,水位高时,空压机开起,水位低时空压机关闭
20090515_59f40ff79737a36dbd9fcbU0PHS5jGAv.jpg.thumb.jpg

加压溶气罐
20090515_8ccd94e680885f4d8212UuZwWnjEKj5F.jpg.thumb.jpg

还是加压溶气罐,两个玻璃试镜是观察水位用的
20090515_54138a3344dcbbee44544JsAHhDk43IT.jpg.thumb.jpg

给溶气罐供气的空压机
20090515_dcaf043676f75afa53f03GgLSf39mBXl.jpg.thumb.jpg

溶气罐顶部压力表(还有安全阀,手动排气阀等照不到了)
20090515_93c61239f373e5436d3fnAhpaxqjnXEj.jpg.thumb.jpg

这是气浮回水,连接到溶气泵的管道,给溶气罐供水
20090515_4679d6de033d5ed72bcbEN84b523NZYS.jpg.thumb.jpg

这个是气浮现场图片,做的是屠宰废水
20090515_e154e67974a27cfe5346Oeny7bgvcvWZ.jpg.thumb.jpg

    2016-05-19 13:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • 古道锡峰瘦马
    绿蓝天使 发表于 2013-6-21 09:25 空压机本身有压力控制起停的开关,为什么用液位控制呢?是根据溶气管内液位来控制空压机启停的而不是压力控制的