土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 砼柱,实腹式钢梁屋盖加拉杆的作用有哪些,应该怎么分析这种模型???

砼柱,实腹式钢梁屋盖加拉杆的作用有哪些,应该怎么分析这种模型???

发布于:2013-06-19 10:44:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
32米跨的钢屋盖,按常规做法屋脊腹板高度要1500mm左右了,看设计院给的方案是加了32的圆钢拉杆,屋脊腹板只用了900的高度,我自己用PKPM建了模型,可是遇到了好多问题,比如拉杆按柱子输入还是梁? 设单拉杆还是梁两边都设?验算规范选什么?拉杆设在柱顶节点上还是移到钢梁上?请教一下各位前辈做过的给解答分析下。不胜感激啊!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kyleyim8871
    kyleyim8871 沙发
    拉杆按照单拉杆设置。设置在钢梁上。不要设置在柱子上。
    这种结构,钢梁和拉杆在一起实际上就类似于一个平面桁架。
    拉杆如果设置在柱子上,就不对劲了。
    规范就用钢规。
    建议在钢梁的屋脊处往下拉出来一根吊杆,吊着拉杆。不然这么大跨度,拉杆的竖向挠度估计不小。
    2013-07-01 22:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    用柱建模,拉杆两端设铰,就按你的模型,拉杆设单拉杆,按钢规验算。