冷库软件的几个问题,我看浩爽与坤荣都出了冷库的相应软件,但这软件除了计算冷负荷外,仅仅增加了部分功能与CAD结合,能不能就下面几个问题增强软件的功能呢?一、很好的与CAD结合,比如画冷库系统工艺流程图、材料统计、出施工图、水力计算等;二、与Office结合,出计算书或节能报告;三、与结定的建筑图结合,结合保温材料、隔热防潮材料、建筑材料等,自动提取传热系数等。当然,开发软件需要成本,也需要市场,有需求就能促进开发。希望冷库软件的春天快点到来。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
压缩机是否发生堵转、系统有没有热气旁通
一般情况只有压缩机内部磨损才会导致内部压缩腔串气、但只要压缩机能够运转也只会降低压缩机的输气量、不会导致高低压均压,就算能量调节系统出现问题该机型最低也有25%能量等级的
您将压缩机的吸气阀关断安装一块压力表、短接低压保护开关将水温传感器拔出然后想办法手动启动压缩机观察压缩机是否能将压力抽至真空如果可以说明压缩机没问题、系统有问题
:)纯属个人看法仅供参考,希望能够对您有所帮助
回复 举报