一高层办公楼,素桩做的地基处理, 筏板厚度1300mm ,混凝土 强度等级C45,试块强度和现场回弹强度只有80%,请高手帮忙看怎么处理 ?

全部回答(6 )

  • gzming163
    设计降低标号验算,不满足条件就要加固
    2013-06-20 10:02:20 来自 PC 评论 举报
  • wangjian802
    这个需要看砼龄期,时间、温度,砼强度增长龄期,首先你们要做的是继续养护砼,其次由你们施工单位总工+监理总工+甲方总工确定性质,然后找在施工过程中控制是否合理,然后你们的砼是现场搅拌还是商混,然后等砼龄期符合规范的情况下,原则上地板砼60天评定是可行的。然后钻心取样吧。