土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高海拔地区洁净空调计算过程求助。

高海拔地区洁净空调计算过程求助。

发布于:2013-06-18 23:24:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我遇到一个项目,在青海的西宁,这个地方属于高海拔地区,海拔2800米,夏季气压723hpa,空气密度0.835kg/m3。
夏季室外计算数据:干球27℃,湿球13.5℃,焓值48.38 kJ/kg,相对湿度26.3%,含湿量8.277g/kg。
室内设计数据:24℃,相对湿度50%,焓值58kJ/kg,含湿量13.263g/kg


计算过程

以百级手术室为例,送风量10000,新风量1000,回风量9000。室内余热8.2Kw,余湿1.336kg/h,热湿比22095。

过室内点N做热湿比线,通过余热计算送风点焓值:54.47kj/kg。作等焓线与热湿比线的焦点求出送风状态点O。送风状态点温度为21℃,送风温差3℃,含湿量13.096g/kg。过送风点作等湿线与相对湿度95%线相较于C点,C点焓值46.76kj/kg。

现在发现室外新风焓值低于室内点和送风点,我想直接把新风引入循环机组,连接新风状态点W和室内状态点N,根据新回风比求出混合点M。

新回风比1:9,计算出混合点焓值57.04。

然后通过混合点和C点的焓差计算循环机组的冷量,得23.85KW,通过送风点O和C点的焓差计算出再热量17.89KW。

以上方法是否可行,请高人指点。谢谢。






全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • poorpc
    poorpc 沙发
    你的方案可能的问题有如下:
    1.新风引过来制冷了,那你房间压差怎么办?
    2.室外+回风焓值比送风焓值高的话,再要做个机构进行切换?
    3.如果要做切换,涉及到自控,一般玩自控可能还做不好
    4.因为你的手术室是小系统,你搞得这样麻烦,钱也省不了多少。以后维护多了那么多关键点很烦。
    2013-08-16 12:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    看不出来,焓湿图首先把大气压修正才经行后续计算~
    2013-08-14 10:33:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风淋室的喷嘴有什么要求?

风淋室作为工业生产中不能少的除尘设备,它的使用一向是很广泛的,而在我们今天的文章中就这些风淋室喷嘴设计和使用中的一些问题为您做出介绍,今天我们就来看看通风口的基本情况吧!一、风淋室的喷嘴设计的材料1、风淋室的喷嘴的材料一定要具有防腐性,并且是易成型的;2、采用铝型材的时候要符合GB5237的规定;3、采用钢材时的时候要符合GB11253的规定。二、风淋室的喷嘴设计的要求1、风口的装饰面颜色要保持一致;

回帖成功

经验值 +10