土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ Gb50545-2010 架空输电线路设计规范中7.0.6是怎么理解?

Gb50545-2010 架空输电线路设计规范中7.0.6是怎么理解?

发布于:2013-06-18 23:06:18 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
按照规范上"通过污秽地区的输电线路,耐张绝缘子串的片数按7.0.3规定选择并已达到7.0.2的规定片数,可不再比悬垂子串增加。"
是不是指耐张绝缘子串按高度修正后不用再考虑零值绝缘子?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • langrsr
    langrsr 沙发
    比照DL/T5092 110~500kV架空送电线路设计技术规程,该条7.0.3应该是7.0.4
    2013-06-23 21:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • 自行
    自行 板凳
    7.0.2条规定的是最小片数,根据污秽等级计算超过最小片数后,不管是悬垂还是耐张,应按计算出的片数成串
    2013-06-19 23:38:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多