土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3层框架结构商业用途,含钢量25KG|m2,敢做吗?
原来的设计含钢量是31,今天业主说钢筋太多。往25做,柱网是8400x8400,7度0.15g。

全部回答(17 )

  • 忆逝
    用钢量太小 了 建议做到40KG每平方米
    2015-12-17 17:22:17 来自 PC 评论 举报
  • 丁二爷
    估计做到了,你也该进去了。确实啊,不过我做了几个不是7度强的,是7度的,做到了22