问;我现在有一个隔离模块,输入端是二线制传感器,输出端接入PLC中,无法显示;厂家技术说必须由模拟量模块的端子供回24V电,由输出端反馈电至隔离模块的输入端,带动变送器产生信号,我试了S7-200和300模块,就是不行,麻烦高手指点一下!!
答:1、选用支持2线制电流输入信号的模拟量输入模块,300中有该类模块,可在硬件配置中选择2线制电流信号。200的不支持2线制电流信号。
2、在只支持4线制电流输入信号的模块的通道中串入外部24V电源。