土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 都凌的压缩机在运行吸气口过热

都凌的压缩机在运行吸气口过热

发布于:2013-06-18 10:58:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台复叠式降温设备,在降温时低温机压缩机回气机头是凉的,但是在保温情况下回气管路很凉感觉制冷剂回来了,但是除过回气口那个头结霜外,压缩机线圈处很烫手。以前还出现了热保护,最近刚换了膨胀阀的阀芯,现在还是很烫。谁能帮我分析下!!!
谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wjs471574050
    wjs471574050 沙发
    检查冷媒量及系统是否发生堵塞,膨胀阀调整是否得当

    另外问一句机组有配喷液的膨胀阀没,若是有顺便查查
    2013-06-22 16:25:22

    回复 举报
    赞同0
  • luoyanjun6
    luoyanjun6 板凳
    uncle30057 发表于 2013-6-18 18:30 但是在保温情况下回气管路很凉感觉制冷剂回来了,但是除过回气口那个头结霜外这不表示回气过热度是低的 …但是机头回气口都结霜了,线圈那块就是冷不下来
    2013-06-21 09:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调不制冷的原因分析及检查确认方法

1、制冷剂全部泄漏,造成空调机不制冷,手摸冷凝器不热,打开修理口无制冷剂气体排出:应对系统进行打压检漏,检查各螺纹接头处,找出漏点并修复,保压无漏后抽真空灌注制冷剂。 2、干燥过滤器或节流阀处堵塞,造成空调机不制冷,手摸冷凝器不热,在堵塞部位有明显的温差:修理或更换被堵塞的部件。 ①制冷剂不足:按规定补足制冷剂量。②制冷剂管路有泄漏:用检漏仪查出制冷剂管路泄漏处,修复后充足制冷剂量。

回帖成功

经验值 +10