土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 计算消防水池容积中火灾延续时间的疑问,请指教

计算消防水池容积中火灾延续时间的疑问,请指教

发布于:2013-06-18 10:36:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
《高规》7.3.3:商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
根据以上,商业楼是不是就不应该再考虑一类还是二类,直接都是按3.00小时,而冯老师绿皮书中案例30题:5层商业楼,建筑高度28米,解题中还考虑了是二类建筑,火灾延续时间使用的是2.00小时。
大虾们帮忙一下吧!

P`]S_%}UO@A{$TCSQ~8@KVG.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • craft0001
    craft0001 沙发
    属于不超过50米的一类商业楼,按规范,室内外消防用水量各25L/S,消防水池容积=(25+25)*3*3600+30*3600=648立方
    2013-12-11 23:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • xuxiangzhong1968
    火灾延续时间选3小时,室内外消火栓用水量各20L/S,有效容积:540方,超过500方,需2个水池,各270方,选C
    2013-12-11 16:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

理科注册的问题(已报名成功)

本人为理学学位 今年报考给排水专业课 已成功如果通过了 会不会不给注册啊?

回帖成功

经验值 +10