试验变压器做高压电气试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的联系方法。并有专人监护现场安全及观察试品的试验状态;高压试验变压器和试验变压器控制箱应有可靠的接地;试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电。

首先按接线原理图连接好试验变压器引线,并将变压器和控制箱可靠接地;试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至"零"位;

接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示以及试品的情况;

试验完毕后,应迅速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。

进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电压互感器爆炸的问题请教

此项目是用于一个水泥厂,10KV进线柜有一台进线PT手车装两个电压互感器使用不完全星形接法V/V,有两个绕组一个用负控装置电压取样,一个用于电压测量,发生两次A相互感器的爆炸,经检查线路并无发现是由于二次端短路引起,第一次爆炸送电运行了13天后,第二次是更换互感器后6天,这批高压柜还有一台PT柜也有一台PT手车装了两个电压互感器V/V接法用于测量上了小母线(此PT就一个绕组单独作为测量),而进线那个PT测量也上了小母线,这两个设计时是同电位号,现在等于两个电压互感器的二次测量绕组都上小母线接一起用作测量,是因为这个原因引起的吗,有没人遇到这个问题