土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于气压供水设备替代屋面水箱

关于气压供水设备替代屋面水箱

发布于:2013-06-17 18:18:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yiqiejieyouyuan
    君临天下 发表于 2013-6-18 09:08 稳高压最好,可以只设置水箱的临时高压系统。稳高压,没有地方放气压供水设备啊。而且甲方不愿意投资的。。
    2013-06-18 18:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • yiqiejieyouyuan
    云飘飘 发表于 2013-6-18 08:57 一定要了解水压和水流量后才能决定。问题是甲方没有给啊,甲方也找不到啊,咋办?
    2013-06-18 18:05:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房消火栓设置请教!

钢结构厂房,50m*60m,高4.5米,消火栓箱子怎么布置?

回帖成功

经验值 +10