由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yiqiejieyouyuan
    君临天下 发表于 2013-6-18 09:08 稳高压最好,可以只设置水箱的临时高压系统。稳高压,没有地方放气压供水设备啊。而且甲方不愿意投资的。。
    2013-06-18 18:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • yiqiejieyouyuan
    云飘飘 发表于 2013-6-18 08:57 一定要了解水压和水流量后才能决定。问题是甲方没有给啊,甲方也找不到啊,咋办?
    2013-06-18 18:05:18

    回复 举报
    赞同0