请教:同一个小区内楼层数不同的建筑,给水分区是不是一致?
请教:同一个小区内楼层数不同的建筑,给水分区是不是一致?
如题,同一个小区里,有11F,18F,13F,我做11F和18层给水设计时,是按照1-5,6-11,12-18,分成两个区或3个区,那13F,是按照1-5,6-11,12-13分吗?请教各位前辈,谢谢!
发布于
2013-06-17 18:16:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
求知0无限
是的,每栋楼的相应层数采用相应的管道系统
2013-06-27 21:43:27
来自 PC
评论
举报
老徐式思维
这不跟你泵房压力有关么,你如果小区只有一个泵房,当然是一起分区好。否则不就有些地方压力过大或者压力小了
2013-06-19 15:56:19