土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 请帮助:空调冷冻水系统正在运行,水泵出口压力等于?

请帮助:空调冷冻水系统正在运行,水泵出口压力等于?

发布于:2007-09-09 16:42:09 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
请帮助:空调冷冻水系统正在运行或开始运行的瞬间,水泵出口压力等于?答案:水泵出口处的静压与水泵全压之和或水泵出口处的静压与水泵静压之和。 此答案对吗? 请指教。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jhmjhmjhm
    jhmjhmjhm 沙发
    谢谢啊
    2007-09-09 17:57:09

    回复 举报
    赞同0
  • hqstank
    hqstank 板凳
    这道题我在习题集上也看过,个人分析
    1\启动瞬间是"水泵出口处的静压与水泵全压之和"
    2\启动后是"水泵出口处的静压与水泵静压之和"
    分析原因是启动瞬间,流体尚未流动,也就没有动压,水泵扬程全部表现为静压,
    当启动后,流体流动,此时即有动压又有静压,我们正常所指的压力都指的表压,而表压指的是静压
    在水泵启动时,出口安装的压力表瞬间先变大,然后变小,就是因为先是全部为静压,然后部分变为动压的原因
    2007-09-09 16:58:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册暖通工程师

返回版块

5.2 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

辐射采暖负荷

请教计算辐射采暖负荷的时候如果层高超过4m要不要考虑高度附加?在哪儿有明确的规定没有?

回帖成功

经验值 +10