屋面层梁 抬出屋面的结构柱,所以在特殊构件定义中将该梁定义为转换梁,计算后出现超限。 ** ( 9)X/Ho= 0.3287 > 0.25
N-B= 171 (I= 692, J= 699) ( 1)B*H(mm)= 300* 850
Lb= 4.05 Cover= 20 Nfb= 1 Rcb= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360.

手算X/Ho=0.518,为什么是0.25.

求高手指点。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 熊猫掀森
    熊猫掀森 沙发
    你手算是按混规正截面承载力计算的,在高规里有一条强条对一二三级抗震相对受压区高度与有效高度比值有规定,其中一级不应大于0.25 二三级不应大于0.35
    2018-09-25 21:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    一级抗震等级的梁要求X/Ho不大于 0.25
    2013-06-18 18:27:18

    回复 举报
    赞同0