高规7.2.6 一级抗震等级设计的剪力墙各截面弯矩设计值,应符合下列规定:
1 底部加强部位及其上一层应按墙底截面组合弯矩计算值采用;
2 其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的1.2倍采用。
7.2.7 抗震设计的双肢剪力墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢大偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值及剪力设计值应乘以增大系数1.25。
7.2.10 剪力墙底部加强部位墙肢截面的剪力设计值,一、二、三级抗震等级时应按下式调整,四级抗震等级及无地震作用组合时可不调整。V=ηVWVW(ηVW=1.6,1.4,1.2,1.0)
现一双肢剪力墙,一墙肢大偏心受拉,其弯矩放大系数是否为7.2.6和7.2.7系数连乘,剪力的放大系数是否为7.2.7和7.2.10系数的连乘